调光面板的接线需根据具体调光协议(如DALI、0/1-10V)和系统类型进行规范操作,以下是核心要点及步骤:
一、主流调光系统接线规范
DALI调光系统
总线电源需接入220V交流电,输出16V直流电连接至控制面板。
调光面板与调光驱动并联在总线电源输出端,使用专用两芯线连接且无需区分极性。
末端模块需在CAN-H与CAN-H间并联120Ω电阻以减少信号干扰。
0/1-10V调光系统
需单独铺设调光信号线,明确区分正负极(如DIM+接信号正极,DIM-接负极)。
信号电流需满足:驱动电源数×2mA ≤ 控制器最大输出电流(如50mA控制器最多带25个电源)。
单回路接线时,驱动电源的DIM+/DIM-统一接入调光器输出端,多回路需添加模块分场景控制。
二、通用接线步骤
电源准备
断开总电源,确认火线(L)、零线(N)、地线(PE)并标记。
调光面板电源端子接入:火线→L端子,零线→N端子,地线→接地端子。
信号线与负载连接
DALI系统:使用两芯线将面板与驱动并联,总线两端无需区分极性。
0/1-10V系统:区分信号线正负极,驱动电源DIM+接调光器输出正极,DIM-接负极。
灯具负载线接入调光模块输出端(如L1/L2对应灯具火线)。
特殊场景处理
蓝牙调光器需宽电压输入(5-24V),直接串联在变压器与灯带之间。
调光玻璃需专用电源输出端,RGBW模块需按通道示意图区分颜色接线。
三、关键注意事项
极性区分
手动旋钮调光器需注意输入/输出端子排列,反接可能烧毁设备。
0/1-10V信号线误接强电会导致控制器损坏,需严格检查线路绝缘。
安全检测
接线完成后使用万用表测试线路通断及绝缘性,通电前确认无短路。
多回路系统需测试各场景控制功能,确保信号传输稳定。

调光面板十大品牌
依托全网大数据,经专业的评测选出了2025年调光面板十大品牌排行榜
调光面板十大品牌前十名分别是:Schneider施耐德电气、西门子SIEMENS、ABB、Legrand罗格朗、正泰CHNT、BULL公牛、DELIXI德力西、HONYAR鸿雁、西蒙Simon、雷斯诺LSNUO
您可能感兴趣的其他回答内容
-
智能调光面板的功能作用
2540阅读量2023-4-10
-
智能调光面板使用方法
6060阅读量2023-4-10
-
调光什么意思
1599阅读量2023-4-10
-
调光面板选择怎么设置
5160阅读量2023-4-10
-
调光面板什么品牌好
4844阅读量2023-4-10
-
调光面板如何接线
4114阅读量2023-4-10